тип "РИФ"-БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ.
Предназначен для обеспечения безопасности систем измерения технологических параметров, контроля, регулирования, сигнализации, аварийной защиты и управления технологическими процессами, где имеются или могут образовываться различные взрывоопасные смеси газов, пары нефтепродуктов, а также другие соединения и композиции веществ, относящихся согласно ПУЭ к категориям ПС, IIB, ПА на предприятиях теплоэнергетического комплекса, металлургии, газовой, нефтяной, нефтехимической, пищевой и других отраслей промышленности, связанных с получением, использованием и хранением взрыво- и пожароопасных веществ и продуктов.
Барьер искрозащиты типа РИФ имеет неразборную унифицированную конструкцию. Его крепление осуществляется на заземляющую шину (два стержня с резьбой М4, расстояние между центрами стержней 11,5 мм).
Барьеры имеют гальваническую связь "вход-выход", относятся к классу шунт-диодных барьеров с обязательным искрозащитным низкоомным заземлением.
Барьер типа РИФ соответствует: по виброустойчивости и вибропрочности (устойчивости к механическим воздействиям) требованиям ГОСТ 12997 для группы исполнения L3 (при синусоидальной вибрации в диапазоне частот 5,..25 Гц амплитудой смещения до 0,1 мм), по степени защиты - требованиям ГОСТ 14254 (исполнение IP30).
Барьер типа РИФ в зависимости от типа имеет входные и выходные искробезопасные электрические цепи, выполненные с уровнем взрывозащиты: "ib" - "взрывобезопасный" или "ia"-"особо-взрывобезопасный".
Барьеры устанавливаются вне взрывоопасных помещений.
Комплекс барьеров типа РИФ образуют семь активных (РИФ-А1, РИФ-А2, РИФ-АЗ, РИФ-А4, РИФ-А5, РИФ-Аб, РИФ-А7) и восемь пассивных (РИФ-Ш, РИФ-П2, РИФ-ПЗ, РИФ-П4, РИФ-П5, РИФ-П6, РИФ-П7, РИФ-П8) барьеров. Модели активных и пассивных барьеров приведены в табл. 28.
Активные барьеры предназначены для обеспечения искробезопасности и питания датчиков с унифицированными выходными сигналами, а также электропневмопреобразователей и позиционеров; пассивные - для работы с датчиками и другими техническими средствами, не содержащими собственных источников питания, сосредоточенных индуктивностей и емкостей, и формирующими естественный выходной сигнал "низкого" уровня, например, с датчиками температуры - термопреобразователями сопротивления и термопарами.
Барьеры типа РИФ отличаются друг от друга: по уровню взрывозащиты, назначению и принципу действия, по количеству каналов, функциональным особенностям искробезопасиых электрических цепей, по погрешности преобразования, передачи и усиления сигналов, по нагрузочной способности входных и выходных цепей, потребляемой мощности, возможности работы с теми или иными датчиками информационных и управляющих сигналов (унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения, частотные сигналы, сигналы от датчиков с естественным выходным сигналом "низкого" уровня - от термопреобразователей сопротивления и термопар, дискретные и позиционные сигналы, группы "сухих" контактов слаботочных реле, встроенных в схему барьера).
Барьеры типа РИФ по взрывозащите соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5. Аттестованы в испытательном сертификационном центре взрывозащищен- ного электрооборудования (ИСЦ ВЭ) (заключение о взрывозащищенности № 19-3/1890 от 25.06.1987 г.).
спасибо большое,а могли бы использовать этот прибор на пороховом заводе?