Нужна Помощь Электрика, Добрый вечер Сегодня собрали мне щит все новое поставили УЗО 25А 10 ма ток утечки. и автомат на 25 А На ванну . Но почему то кнопка тест не работает а при включение в розетку светильника Узо отключается . Дом Система TN-C . Что это ? Брак УЗО ? или подкл
Пост #53
Цитата
Если от подъездного стояка заземляющий провод идёт в квартирный щиток отдельным проводом, то перемычки между нулевой и заземляющей шинками быть не должно!
Это мы ещё не коснулись темы СУП (системы уравнивания потенциалов)!  uuh
Изменено: Andrey S ded - 27.12.2016 23:27:54
Был не в себе... выходил покурить...
Самое главное чтобы провода после УЗО+Автомат шли только на потребителя и ни на какие шины не садились. Судя по фото, да и выше уже писали, у вас ноль после УЗО сидит на общей нулевой шине. Подключите нулевой провод идущий от розетки в ванной напрямую к УЗО. Всё должно заработать.
P.S. Полностью согласен с Andre S ded и с тем что щиток надо переделать.
Никогда не бойся пробовать что-то новое, что-нибудь да получиться.
Что нужно переделать переделаю все  кроме водного автомата
оглинись на дороге ты один
что любил смотри ты все оставил
оглинись и увидиш черный дым
ты знаеш все горят твои воспоминания
В сети TN-С нет места УЗО и розеткам в ванной. И это не обсуждается.

Автомат и УЗО можно заменить на дифавтомат.

Схема страшненькая.
Изменено: Алексей - 28.12.2016 03:41:20
Вводной переделывать не нужно, там всё правильно и удобно. Только не видно его номинал.
Поменять узо на 30мА. Или уже купить Диф, он будет стоить чуть дороже, чем комплект Автомат+Узо.
Корректно подключить потребителей по автоматам, купить гребенку вот такую http://www.etm.ru/cat/nn/9675269/ поменять узо с автоматом местами, шоб она встала, уложить провода аккуратно и красиво. Т.е. провод должен идти пучками стянутыми на нейлоновый хомут, вот такой http://tumen.rowen.ru/catalog/khomuty-i-flantsy/khomuty-neylonovye/. Повороты провода сгибать пассатижами, чтоб углы были ближе к 90 градусам, но не переусердствовать.
ну и желательно знать, сечение кабеля и потребителя который сидит на каждом автомате.
По поводу розетки в ванной, она должна стоять на расстоянии минимум 50 см. от резьбовых соединений(фитинги, краны и т.д.) трубопровода. Ну и соответственно от пола поднимать на 30 см.
Так грустно, что хочется танцевать...
Все всем спасибо зделал как сказал коллега
DarthTig все заработало зануление оставил переделал узо и автомат все пошло как по маслу . Всем огромное спасибо братцы